BaSiCs 是 SAFT 为其工业客户提供的一站式电池选型与配置工具,核心目标是帮助用户在后备电源(Backup)、启动电源(Starting)和光伏储能(Photovoltaic) 等场景中,快速、准确地找到最合适的 SAFT 电池系统方案。 BaSiCs 是 SAFT 工业服务体系的第一步——从电池选型开始,贯穿安装、调试、培训到回收的全生命周期。一、核心功能1. 电池选型计算支持 IEEE 1115-2014(镍镉电池选型标准)和 IEEE 485(铅酸电池选型标准)两种 sizing 方法支持多种放电模式用户输入负荷曲线(Load Profile),软件自动完成计算并推荐电池型号2. 负荷曲线(Load Profile)构建支持分段负荷输入:电流(A)、持续时间(秒/分/时)支持典型开关柜(Switchgear)场景的负荷分解:Trip(跳闸电流)Close(合闸电流)Spring Motor Rewind/Charge(弹簧储能电机)Continuous Load(持续负荷)支持负荷序列(Simultaneous / Sequential / Mixed)设置图形化显示负荷曲线3. 多电池产品系列支持软件内置 SAFT 全系列工业电池数据:4. UPS 选型模块输入 kVA、效率、功率因数、后备时间自动按运行时间分段计算:5. 充电器选型根据电池 Ah 容量、充电系数、连续负荷、设计裕度、海拔修正等参数公式:C = (AH × RF / RT + CL) × DM × AD自动推荐充电器规格6. 电池架/柜配置与布局定义一个或多个电池架(Stands)生成电池布局方案支持 3D 模型 和 AutoCAD 图纸 导出7. 通风与散热计算提供电池间通风要求信息计算散热量,辅助电池房设计8. 数据表与文档访问直接访问 SAFT 电池和单体的产品数据表内置相关技术文档9. 环保评估支持评估镍镉电池相对于铅酸电池的环境足迹对比二、典型应用场景中压/低压开关柜:为断路器提供跳闸/合闸/储能后备电源并联开关柜:发电机组并联系统的直流后备UPS 不间断电源:IT/商业/工业 UPS 电池后备选型光伏储能系统:离网/混合光伏系统的电池配置电信基站:通信设备后备电源(另有在线 sizing 服务)轨道交通:信号系统、道岔等后备电源石油天然气:海上平台、炼化装置后备电源 有兴趣联系:1739083603@qq.com
|