论坛风格切换
正版合作和侵权请联系 sd173@foxmail.com
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
购买邀请后未收到邀请联系sdbeta@qq.com
  • 2779阅读
  • 0回复

[教程资料]GEO5法标梅纳法(Menard)深基坑计算案例 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kuangda08
 

发帖
246
今日发帖
最后登录
2024-02-03
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-10-05 10:54:02
在深基坑分析计算中,水平反力系数的取值对于围护结构的变形影响较大,国内项目一般按照规范采用m法、K法取值,海外项目根据选取规范不同方法也各异,比如欧标采用施密特法(Schmitt)或者查德森法(Chadeisson),法标采用梅纳法(Menard)。本文以实际案例介绍梅纳法在深基坑分析中的应用。
1、梅纳法介绍
       该方法基于旁压试验的测量结果,得到计算土的水平反力系数的表达式为:
其中:
       EM为旁压模量,单位MPa;
       a为以固支结构底端深度为依据的特征长度,根据Menard假设,位于坑底以下2/3结构嵌固深度处 [m],可参考下图截图示意:
       α为岩土流变系数,针对不同土体,该系数的取值建议如下:
2、计算所需参数指标
       根据梅纳法的定义,计算水平反力系数主要需要旁压模量和岩土流变系数两个参数,这两个参数,在按照法标执行的勘察项目中都能获取,例如本案例:

3、基坑分析计算
       第一步根据勘察资料,导入不同深度旁压模量数据

       第二步在岩土材料参数中输入土体常规指标以及流变系数

       第三步按照常规基坑分析方法分部开挖、添加支撑结构。


       最后得到该基坑开挖计算的变形和土压力计算结果如下:

围护结构受力如下: